无锡市安捷脚手架有限公司
产品中心

    总 机:+86-0510-85311555 
        +86-0510-85260885
        +86-0510-85260887
    传 真:+86-0510-85310555
    营业部:华剑 (8001分机)
    手 机:13083511555

    微   信:63383885 

    地 址:无锡新区硕放工业园香楠路C7-1#
    邮 编:214142 
    http://www.safety-scaffold.com 
    Email:sales@safety-scaffold.com
     

    新闻中心您当前的位置:首页 > 新闻中心
    整体爬升式脚手架施工方案!
    发布时间:2016-07-12 浏览量:1828

    本工程主体高度为71.2米,结合建筑物结构形式,根据本公司类似工程的施工管理经验,四层以下采用双排落地式钢管扣件脚手架,四层以上采用整体爬升式脚手架。

     

    一:爬升外脚手架的设计构想
    脚手架以不大于7m的跨度为一个单元,共设30个承力底托,30个挑梁及电动葫芦,架体共12步加一步护身栏,总高18.60m,横竖杆间距1.4m左右,双排架子宽0.8m,里排杆距建筑物0.5m,架体最下面一步架为承力桁架,承力桁架部分每个节间均设斜腹杆。承力桁架两端坐落在承力底托上,承力底托里端用M22螺栓与建筑物边梁固定,外端用φ25斜拉杆与上一层边梁拉结,悬挂电动葫芦的挑梁固定方法同承力底托。

     

    二:爬升外脚手架的安装及提升工艺流程
        1、安装工艺流程:
    搭设操作平台架子→安装承力底托→搭设承力桁架→搭设整个架体→设立拉结点→架体铺板、挂网→安装挑梁、电动葫芦→连接葫芦与承力底托→安装防外倾装置→安装防坠落→检查验收。
       2、提升工艺流程:
    检查挂钩→松开所有固定拉结→撤离架体上所有活荷载→短暂开动葫芦、绷紧链条→调整葫芦链条使之受力均匀→拆除承力底托与建筑物的连接→开机提升,观察同步情况→提升到位安装承力底托→安装承力底托拉结点→检查验收后提供使用。
    在使用期间将挑梁、电动葫芦升到上一层以备下次提升。
    架体每提升一个层高,提升时间1-2小时。

     

    三:整体爬升脚手架的设计计算
        1、承力桁架内力计算:
    承力桁架为每个单元架体最下面一步架,承受架体上部传不的荷载P(见受力简图),承力桁架被承力托简支。
    (1)荷载P计算:
    P由脚手架自重、脚手架附设构件重量(脚手板、安全网、护栏)、施工荷载三部分组成。
    查《高层建筑施工手册》(以下简称手册)表4-4-4用插入法算得,一步一个纵距脚手架自重产生的轴力为0.388KN。
    架体为13步,故NCK1=0.388*13=5.044KN。
    查《手册》表4-4-5,用插入法算得:一个立杆纵距的架子附设构件重量产生的轴力(铺五层板)。
    NCK2=3.33KN
    查《手册》表4-4-6,用插入法算得由施工荷载(取3KN/M2)产生的轴力。
    NQR=5.88KN
    故N=1.2(5.044+3.33)+1.4*5.88=18.28KN(式1)
    因N是作用在双排架子上的,故单片桁架一个立杆纵距上的荷载P=N/2=9.14KN
    (2)杆件的内力计算:
    支座反力YA=3*9.14=27.42KN, YB =27.42KN
    用节点平衡法计算出:
    受拉力最大的杆为下弦杆GI  N1=27.42KN
    受压力最大的杆为上弦杆FH  N2 =27.42KN
    斜腹杆中压力最大的为杆BJ N3 =2*9.14*1.414=25.85KN
    (3)杆件强度及稳定计算:
    下弦杆强度验算:σN1/A=27420÷489=56.07N/MM2<f=205N/MM2
    上弦杆稳定计算: I0 =140  λ=140÷1.578=88.7
    φ=0.523.f=27420÷(0.523*489)=107.22N/MM2<205N/MM2
    腹杆计算:
    I0 =198  λ=198÷1.578=125.5
    φ=0.358.f=25850÷(0.358*489)=147.7N/MM2<205N/MM2
    (4)承力托斜拉杆及连接螺栓的强度计算:
    砂力托与建筑物连接处的螺栓承受剪力,斜拉杆承受拉力。计算简图(如下图)所示,AB为双排架子的宽度,BC为里排杆距建筑物的宽度,P′为由承力桁架架传来的荷载,N′为斜拉杆内力,YC为螺栓承受的剪力。
    每个承力托承受一个单元架体的荷载,每个架体单元有6根立杆。
    故P′=6P=9.14*6=54.84KN
    由平衡方程求得N′=97.62KN,YC=33.75KN
    选用2根φ25A3钢为斜拉杆,选用两根φ25的普通螺栓.
    斜拉杆σ= P′/A=97620÷(2*490.62)=99.49<210N/MM2
    螺栓σYC/A=33750÷(2*3.14*12.52)=34.4<130N/MM2
    (5)电动葫芦挑梁与建筑物连接强度计算:
    电动葫芦挂在挑梁下,拉于双排架子中间,故距建筑物距离为400+500=900mm,计算简图(如下图所示)。N′为斜拉杆内力,W为一单元架体的荷载,Y′为连接螺栓的剪力。
    由平衡方程算得:
    W=2 P′=2*54.84=109.68KN
    N′=112.17KN, Y′=0
    斜拉杆及螺栓的规格同承力托
    斜拉杆σ= N′/A=112170÷(2*490.62)=114.31<210N/MM2
    (6)电动葫芦起重量确定:
    由于规定了在架子爬升时要卸下所有的施工荷载,故电动葫芦的起重量不必达到W=10.97t,而只取脚手架自重及附设构件两项荷载,即式1中N的前两项。
    NW=1.2(5.044+3.33)=10.05KN(一个立杆纵距的荷载)
    W′= NW
    即用W′=10.05KN确定电动葫芦的起重量即可。

    四:爬升脚手架的技术、安全措施
        1、架子安装好后,必须经过安全部门检查合格后才能使用。
        2、架体施工时模板的支撑系统不能支在该脚手架上,模板、脚手管等不能存放在该脚手架上,砌外墙时外脚架上不宜存放机砖、砌块、砂浆桶等,外檐装修时可存放部分装饰材料,但不能超过设计计算时确定的施工荷载。
        3、进行脚手架设计时,施工荷载取每平方米投影面积3KN,使用过程中严禁超载,且应为均布荷载。
       4、架子外围和底全部使用密目安全网封严,每个层高满铺一层板。
       5、由专人组成爬升架子操作班,负责架子的安装、爬升、维修和安全监护,其他人不能随意改动架子。
       6、每次提升前先检查架子与建筑物是否已无连接,确定无误后再开始提升。
       7、提升过程中随时观察架子提升的同步情况,如发现不同步应暂停,开动单个葫芦进行调整。
       8、安全员要经常检查承重架、挑梁等处的连接,发现异常情况随时修整。

    >> 返回